4 résultats trouvés
- jeu. 2 mai 2024 20:08
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Protections HTA C13-100
- Réponses : 1
- Vues : 658
Re: Protections HTA C13-100
Bonjour La protection générale C 13-100 présente dans les postes HTA faisant de l'injection sur le réseau HTA publique remplie la même fonction qu'une protection générale C 13-100 d'un poste HTA servant au soutirage. La protection C13-100 est réalisée par l'intermédiaire d'un relais de protection in...
- ven. 26 janv. 2024 23:48
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Contrainte thermique cable / Ecodial
- Réponses : 12
- Vues : 2865
Re: Contrainte thermique cable / Ecodial
Bonjour Périclès, J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise quand j'ai lu votre message stipulant qu'il fallait un DDR par départ éclairage !! Je suis vérificateur des installations électriques depuis 12 ans au sein d'un des trois bureaux de contrôle français les plus connus et je n'ai jamais entend...
- sam. 21 oct. 2023 19:09
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Role sepam C13-100
- Réponses : 6
- Vues : 11175
Re: Role sepam C13-100
Bonjour SEPAM est le nom de la gamme donné par SCHNEIDER à son matériel. Ce matériel est utilisé sur le domaine des normes NF C13-100 et NF C13-200. Il n'est pas conçu spécifiquement pour la NF C13-100. Il s'agit d'un relais de protection. Ces relais sont montés sur les cellules disjoncteurs HTA. Po...
- dim. 27 août 2023 12:31
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur
- Réponses : 7
- Vues : 10228
Re: Distance maximal entre la cellule DM1 et transformateur
Bonjour Je vais étayer un peu à la marge ce qui a déjà été écrit. D'après ce que je vois sur la photo, il n'y a rien de choquant pour l'alimentation d'un seul transformateur . Il faut noter que l'architecture d'un tableau HTA intégrant de la C13-100 est forcément soumise à l'accord du distributeur s...