3 résultats trouvés

par maria 85
mer. 6 déc. 2023 21:22
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
Réponses : 3
Vues : 7083

Re: Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS

Réinjecter de l'électricité dans le réseau HTA (Haute Tension) en France, et travailler avec ENEDIS (le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité), nécessite une compréhension approfondie des normes et des procédures spécifiques. En voici une vue d'ensemble générale, mais il est fortement...
par maria 85
lun. 4 déc. 2023 23:21
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : La puissance de compteur
Réponses : 2
Vues : 1095

Re: La puissance de compteur

Pour déterminer si votre compteur de 36 kVA est suffisant pour alimenter les 4 bornes de recharge monophasées de 7,4 kW chacune, vous pouvez suivre ces étapes : Calculez la charge totale : La charge totale des bornes de recharge est de 4 * 7,4 kW = 29,6 kW. Convertissez cela en kVA en divisant par l...
par maria 85
lun. 4 déc. 2023 15:34
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Multidéparts sous un variateur de frequence.
Réponses : 3
Vues : 3318

Re: Multidéparts sous un variateur de frequence.

Bonjour ! Il semble que vous ayez un problème avec le déclenchement séquentiel des disjoncteurs moteurs qui alimentent les extracteurs après l'installation du variateur de fréquence. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce comportement. Voici quelques points à vérifier : Surcharges séquentielles : Le...