Bonjour à tous,
Je suis toujours sur la maison neuve de mon fils pour lequel je réalise l'installation électrique.
Ma question concerne le raccordement des spots en faux plafond. Nous en sommes donc à la fin du chantier (peinture RDC terminée, carrelage fait, en attente de la livraison de la cuisine aménagée...)
Donc mes spots (par exemple dans la cuisine), il en est prévu 4 au plafond. J'arrive avec l'alimentation sur le premier puis en repiquage jusqu'au quatrième. J'ai fait ce câblage avec de la gaine de 16 et 3 fils 1,5 mm2dedans.
Est-ce que je peux raccorder directement ces fils sur le spot ?
Merci pour votre réponse.
bruno430
Raccordement spots dans faux plafond
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Hello
Pas très grave
Bien assurer la continuité de la terre jusqu'au dernier spot
@+
Pas très grave
Bien assurer la continuité de la terre jusqu'au dernier spot
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Merci.
Pour la terre, on m'a déja mis en garde sur cet aspect bien précis. Pas de souci. J'y fais très attention.
Donc je peux raccorder les fils rigides 1,5 mm2 qui sortent de la gaine directement sur le spot sans aucune autre forme de protection ?
Je préfère récapituler ce que j'ai compris pour plus de sûreté pour moi.
Je ne vous cache pas que cette réponse m'arrange bien car autrement je ne voyais pas comment faire.
Bonne journée.
bruno430
Pour la terre, on m'a déja mis en garde sur cet aspect bien précis. Pas de souci. J'y fais très attention.
Donc je peux raccorder les fils rigides 1,5 mm2 qui sortent de la gaine directement sur le spot sans aucune autre forme de protection ?
Je préfère récapituler ce que j'ai compris pour plus de sûreté pour moi.
Je ne vous cache pas que cette réponse m'arrange bien car autrement je ne voyais pas comment faire.
Bonne journée.
bruno430
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement spots dans faux plafond
En théorie aucun fil sans protection mécanique mais là sauf à passer par des boîtes de dérivation....
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement spots dans faux plafond
Oui, justement passer des boîtes de dérivation par le trou de 68 créé pour le spot , même avec une petite boîte, c'est pratiquement impossible
Alors en plus rentrer dans cette boîte 2 gaines de 16 + 1 départ pour le spot (sans compter les raccordements dans cette boîte)??
bruno430
Alors en plus rentrer dans cette boîte 2 gaines de 16 + 1 départ pour le spot (sans compter les raccordements dans cette boîte)??
bruno430
Qui est en ligne